帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

模拟/电源 模拟/电源 5885 人阅读 | 24 人回复 | 2011-11-23

这是个4-20ma断线报警电路。还望高手帮忙分析一下这个电路的工作原理

4-20BRKchk.jpg (74.05 KB, 下载次数: 19)

4-20BRKchk.jpg
分享到:
回复

使用道具 举报

回答|共 24 个

倒序浏览

沙发

xinxinsong

发表于 2011-11-28 09:43:53 | 只看该作者

RE:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

没看懂 能说的在详细点吗怎么个短线报警?
板凳

hk_lck

发表于 2011-11-28 21:18:39 | 只看该作者

RE:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

断线报警,当IOUT对地端短接了一个电阻后认为是正常现象LED不亮,电阻断开后认为是出现错误LED亮。
当LED亮时提醒输出开路了。
地板

lhj72229

发表于 2011-11-29 08:12:58 | 只看该作者

RE:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

开路后IOUT线电压上升,稳压管击穿控制9013导通LED亮,正常时IOUT对地电压小于稳压管击穿电压,稳压管不导通9013截止LED灭
5#

magang2011

发表于 2011-11-29 08:31:15 | 只看该作者

回复:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

能否贴出电路的前半部分?这个断路后需要电压大于稳压管的击穿电压。
6#

hk_lck

发表于 2011-11-29 08:54:00 | 只看该作者

回复:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

回复第 5 楼 于2011-11-29 00:31:15发表:
能否贴出电路的前半部分?这个断路后需要电压大于稳压管的击穿电压。


前办部分是个VI转换电路。
开路时输出端电压为11.4V TVS管选用的是9V的应该没问题 可是这个方案限制了输出最大的驱动负载,只有(9V/0.02mA=)450欧姆,当驱动负载大于450欧姆后LED就会变的暗红色。
还有个第二方案,就是在回路上串个采样电阻,通过比较器来控制LED。如下图

第一个方案简单成本低但限制了驱动负载,第二个方案又多加了个运放,成本又增加了。真是纠结啊。同志们我该选哪个方案啊??

QQQQ.JPG (32.99 KB, 下载次数: 12)

QQQQ.JPG
7#

hk_lck

发表于 2011-11-29 08:56:37 | 只看该作者

回复:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

回复第 4 楼 于2011-11-29 00:12:58发表:
开路后IOUT线电压上升,稳压管击穿控制9013导通LED亮,正常时IOUT对地电压小于稳压管击穿电压,稳压管不导通9013截止LED灭

4楼正解,就是这么回事。
8#

agrimony-323394

发表于 2011-11-29 09:02:09 | 只看该作者

回复:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

一直被这类问题困扰,学习一下先
9#

hyl1718

发表于 2011-11-29 09:33:39 | 只看该作者

RE:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

开路后IOUT使TVS管击穿,并通过电阻控制9013导通LED亮,
正常时IOUT对地电压小于稳压管击穿电压,稳压管不导通9013截止LED灭
10#

hk_lck

发表于 2011-11-29 09:39:20 | 只看该作者

回复:帮忙分析下4-20mA输出断线报警电路

回复第 9 楼 于2011-11-29 01:33:39发表:
开路后IOUT使TVS管击穿,并通过电阻控制9013导通LED亮,
正常时IOUT对地电压小于稳压管击穿电压,稳压管不导通9013截止LED灭

正解