前 言 本文主要介绍基于SBC-TL3562单板机的Modbus协议开发案例,为相关开发提供实用参考。 开发环境Windows开发环境:Windows7 64bit、Windows10 64bit、 Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit sysroot:rk3562-Tronlong-Desktop-20.04-sysroot-[版本号].tar.gz 系统版本:Tronlong-Desktop 20.04(类Ubuntu)、Linux-5.10.209、U-Boot-2017.09 备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。 术语表为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
注意事项(1)无特殊说明情况下,本文默认从eMMC启动系统,使用DEBUG作为调试串口。 (2)请先参考《应用开发手册》“开发环境搭建说明”章节完成应用开发环境搭建。 1 modbus_humiture_capture_save案例1.1案例说明本案例演示基于Modbus RTU协议的温湿度数据采集,并在串口终端打印温湿度数据,同时支持将数据保存至CSV文件。程序的运行流程如下:
![]()
图 1
案例相关资料位于产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\modbus_humiture_capture_save\”目录下。案例bin目录存放可执行文件,src目录存放源码。 1.2案例测试本次操作基于SBC-TL3562-BU、温湿度变送器(厂家:中盛科技,型号:ZS-SHT30-1T-1H-5-36V-RS485)进行演示。 请使用杜邦线将温湿度变送器RS-485接口的A、B端子分别连接至单板机的RS-485串口的A1、B1端子,硬件连接如下图所示。 备注:如需使用其他RS-485接口进行测试,硬件连接方法类似。 ![]()
图 2
请将本案例bin目录下的可执行程序modbus_humiture_capture_save拷贝至单板机系统,并在可执行程序所在目录下,执行如下命令运行程序,查看程序参数说明。 Target# ./modbus_humiture_capture_save -h
![]()
图 3
参数解析: <serial_port>:表示RS485对应的串口。 -b:设置波特率(默认为9600) -s:设置从站ID(默认为1)。 -h:查看帮助信息。 执行如下命令,采集温湿度变送器的数据。 备注:本次操作单板机RS-485串口的设备节点为"/dev/ttyS3"。若使用其他RS-485串口,请参考《SBC-TL3562工业单板机使用说明书》修改为对应的设备节点。 Target# ./modbus_humiture_capture_save /dev/ttyS3 -b 9600 -s 1 ![]()
图 4
由以上打印信息可知,当前环境温度为29.1°C,湿度为59.7%。同时,可观察到该温湿度信息每秒刷新一次。 按下"Ctrl + C"即可停止程序运行,并且生成.csv文件。
![]()
图 5
执行如下命令,查看.csv文件,可以看到程序每秒获取到的温湿度数据。 Target# cat data.csv
![]()
图 6
![]()
图 7
将.csv文件拷贝至PC机,可通过Excel表格查看获取温湿度数据。
![]()
图 8
1.3案例编译请将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-demos\modbus_humiture_capture_save\”案例源码拷贝至Ubuntu工作目录。进入案例源码目录,执行如下命令,修改Makefile文件,确保"SDK_PATH"为sysroot解压路径,用户请根据实际情况修改。如下图所示。 Host# vim Makefile
![]()
图 9
![]()
图 10
执行如下命令,配置交叉编译工具链,并执行make命令进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。 Host# source /home/tronlong/RK3562/environment Host# make
![]()
图 11
1.4关键代码(1)初始化CSV文件。
![]()
图 12
(2)初始化Modbus,创建Modbus RTU通信对象,保存串口和通信参数。
![]()
图 13
(3)读取存放在温湿度变送器的寄存器的温湿度数据信息。
![]()
图 14
(4)解析温湿度信息。
![]()
图 15
|